主题:求救:我们刚刚换上的变频器怎么了?
点击:1167 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
我们公司的锅炉房刚刚坏了一个鼓风变频器,不是原来的品牌的,启动和关闭都能正常操作。
问题是启动炉排的开关就把鼓风的变频器干扰了,启动其它的开关却没有干扰,这是怎么回事啊?不知道为什么?
12-03-08 16:18
1楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
问题是启动炉排的开关就把鼓风的变频器干扰了?
怎么个干扰法?
启动炉排的开关也能把变频器启动?
是不是线有问题啊
这个帖子可以发到变频器论坛里
12-03-08 19:47
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
哪里来的这么多干扰啊?应该是其它原因了。PLC和变频器受到干扰的机会微乎其微。
12-03-08 20:11
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-09 13:15
4楼
编辑
引用
管理
339402782
只听说过变频器干扰别的,没听说过变频器被启动开关干扰
12-03-09 18:22
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
还是查一下接线。你把变频器的电源进线和其他的电器进线分开,单独设置为好。也许干扰是通过PE线传导过来的?查一查线。另外新换的变频器是不是有安装和接线的要求?没有按照指导手册操作?
12-03-09 19:57
6楼
编辑
引用
管理
logo1979
炉排的电机也是变频的
12-03-10 15:48
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
问题已经解决,是我的一个小徒弟把接线搞错了!
12-03-10 18:32
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哦?应验了那句话:无病不死人。
12-03-10 20:46
9楼
编辑
引用
管理
569315870
呵呵 正确接线很关键哦
12-03-12 08:50
上一页