登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:不知道是不是国标线
点击:1413 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
ldj1965
我们这里搞工程新进25mm2国标电线,用千分尺量一根2.09-2.03mm,他们拿样品2.13-2.14mm共七根,到底一根是多少毫米
12-03-06 19:59
1楼
编辑
引用
管理
a30788602
样品是国标,
12-03-06 22:55
2楼
编辑
引用
管理
dicken1517
4平方毫米
12-03-06 23:22
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
25/7=3.571
3.571/3.14=1.137
√1.137=1.066
1.066*2=2.132
12-03-07 07:39
4楼
编辑
引用
管理
小笑笑
平均直径=(2.09+2.03)/2=2.06
半径=2.06/2=1.03
每根=1.03*1.03*3.14159=3.333
总面积=3.333*7=23.33平方毫米
12-03-07 10:55
5楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-03-07 11:08
6楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
绞合系数(铜线绞合,集合绞。。一切绞合)=一个绞距实际所用线长/一个绞距的长度。也就是说假设你的绞距是10mm,那么实际需要的线的长度一定要大于这个绞距的长度。绞一个绞距,线刚好绕中心轴一周,如果把一个绞距打散,把这个绞距的长度看作一条直角边,把绕一周的周长看作另一条直角边,那么斜边必然是实际所用的线长。
就是导体在绞合时每根单丝的实际长度比相对绞合导体的长度长的数值。
看到熊兄说的,绞合系数,我百度了一下,记录下来,学习学习
12-03-07 21:09
7楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
引用
小笨熊
在 2012/3/7 11:08:05 发言
【内容省略】
12-03-07 21:10
8楼
编辑
引用
管理
gzg_00
学习学习
12-03-08 04:52
9楼
编辑
引用
管理
ldj1965
谢谢
12-03-08 06:32
上一页
下一页
工控新闻
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
中国推进新一代智能制造标准化建设
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
更多新闻资讯