我在用PID整定一个0-10V的电压输入数字值,[PID SV PV S0 MV] 我设置了采样时间,目标值,积分常数,动作方向,微分常数但是MV的输出值没有任何数字。
在此向请问一下老师傅们这个PID指令整定数字值有哪些要设置了解才能有正确的输出?
12-02-26 21:03
1楼
编辑
引用
管理
gzg_00
帮你顶一下
12-02-26 21:12
2楼
编辑
引用
管理
陈丽
你看下他原来的原始数据
然后你要改的话,不要幅度太大
12-02-27 10:23
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
模拟器还是实体PLC?
模拟器不支持模拟PID指令。
Regards
12-02-27 10:29
4楼
编辑
引用
管理
liqiang87927
仿真的话,PID指令不出结果的