主题:电机绕组绝缘问题
点击:1470 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
106688970
15KW电机星--三角降压启动,绕组与绕组间电阻有165欧电阻,是不是说明电机绝缘已经破坏,那正常计最少应是多少呢
12-02-23 11:54
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
三相绕组互相不连接的状态,绝缘电阻应该在M欧姆以上的。如果测到了测到这么低的电阻,那说明绝缘完蛋了。注意条件,三相绕组互相悬空不连接的时候。
12-02-23 14:26
2楼
编辑
引用
管理
gc666
测量电机绝缘要将连接片拆掉,再用摇表测量即可。
12-02-23 15:46
3楼
编辑
引用
管理
106688970
但是有个现象我不能理解,我拆下接线柱UVW,U2V2W2的下引线时星三角转换动作也正常输出都有380V,也不存在缺相和短路现象,如果是电机绕组绝缘已坏,那为何我连好电机引线,在星形降压启动时40A断路器不会跳,一但转成三角形时40A的断路器就跳了,在星形时为何又不跳呢?
12-02-23 18:29
4楼
编辑
引用
管理
dicken1517
三角形接触器有一付主触头不好,缺相了!
12-02-23 19:33
5楼
编辑
引用
管理
qqqcwb
马达可能漏电
12-02-23 21:50
6楼
编辑
引用
管理
zgj_666
调一下星三角转换时间试试.
12-02-23 23:22
7楼
编辑
引用
管理
1139279214
相与相绕组的绝缘应在0.5兆欧以上
12-02-23 23:52
8楼
编辑
引用
管理
三无
15kw空开100A
12-02-26 09:36
9楼
编辑
引用
管理
gzg_00
学习了
12-02-26 09:44