大家好、最近我公司有一控制电源三天连两头跳几次闸,此控制电源主要是启动水泵和一些状态显示,请问跳闸原因可能是哪些原因引起的呢?
12-02-17 15:13
1楼
编辑
引用
管理
szlongren
如果控制电源没有漏电保护,跳闸不外乎:1、控制电源开关老化需更换;2、负载电机绕组短路、过载或有一相对地短路,可以用钳表分路测量。3、主电源电压降低导致电流增大(这种可能微乎其乎,相信你发现问题时第一步肯定会去测量主电源电压吧),我所能解析的就这么多,希望能对你有所帮助。
12-02-17 15:47
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-17 15:47
3楼
编辑
引用
管理
shdsl
12-02-17 16:06
4楼
编辑
引用
管理
dicken1517
1、控制电源开关老
2、主电源电压降低导致电流增大化需更换
12-02-17 23:17
5楼
编辑
引用
管理
叶子姐姐
1、控制电源开关老
2、控制线路有无破皮,造成电源有瞬时接地或短路现象
12-02-18 08:38
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
有漏电的地方
12-02-18 10:48
7楼
编辑
引用
管理
ascent
只有找到原因后才能解决问题,查查负载和线路。
12-02-19 12:32
8楼
编辑
引用
管理
li_568
进水腐蚀短路或磨损短路接地,因为能送上电,所以不好找,要慢慢查.
12-02-19 13:25
9楼
编辑
引用
管理
1773481190
更换断路器试试,尽可能换成正规牌子。