主题:电焊机二次线对地有40V电压是什么原因?
点击:1003 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
xjdjyq
在工厂做维修,发生了一起电焊机触电事故,经检测,电焊机一二次绝缘良好,二次线没有接地,但测量发现二次线与大地间有40V电压,感觉很困惑,不应该有电压呀,请各位高手指点迷津。
12-02-16 07:02
1楼
编辑
引用
管理
到处看看
拿什么测量的?感应电压吧?并联一个1000欧姆的电阻试试?
12-02-16 16:04
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-17 13:26