主题:普传变频器报缺相
点击:585 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
djkgk611350
我车间一台油泵电机用变频器启动后升速至给定频率后跳,报故障为电源端缺相。用万用表实测并不缺相。
应该是内部检测电路的问题,应该从哪里着手检查。
请达人帮助。
12-02-15 18:07
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
只测量电压还不能确认就是变频器本身的问题。还应该用电流检测三相输入是否平衡?才能进一步判定是哪的问题呀。
12-02-15 19:26
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
确认一下是否真的缺相,再看看是否三相平衡。
12-02-15 20:57
3楼
编辑
引用
管理
dicken1517
量输出三相电压电流是否平衡再判断!
12-02-15 21:42
4楼
编辑
引用
管理
dicken1517
换一台新电机试试看!
12-02-15 21:45
5楼
编辑
引用
管理
djkgk611350
引用
dicken1517
在 2012/2/15 21:42:41 发言
【内容省略】
应该与电机无关,我脱开变频器单独试电机,一切正常。还是用的原来的电源。
12-02-19 00:25
6楼
编辑
引用
管理
xiquan
建议送检
12-02-19 01:01
7楼
编辑
引用
管理
伤心之泪
建议送检;基本确认是变频器本身问题?