主题:GE-FANUC 18TM位置编码器故障
点击:1660 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
nxpang
GE-FANUC 18TM主轴位置编码器使用外置磁环式,共两个测头,故障维修时当拔掉其中一只磁尺探测头时故障排除,为什么?
05-01-21 22:46
1楼
编辑
引用
管理
hksirboy
一个是零脉冲输出,令一个是脉冲输出。少一个都不行。