主题:一般规定电机U-V-W为正序,请问接线顺序位w-U-V也算正序吗?
点击:9679 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
一般规定电机U-V-W为正序,请问接线顺序位w-U-V也算正序吗?这两种接线方式电机的转向应该不变的
12-02-05 16:26
1楼
编辑
引用
管理
zcq_316
不错,W-U-V也是正序。比如三相异步电动机接线,无论你按照U-V-W接线,还是按照W-U-V接线,电机都能正常工作,转向是一致的。反之,如果按照负序U-W-V接线,电机的转向肯定就反了。
最后修改:
2012/2/5 16:44:35
12-02-05 16:42
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-05 17:33
3楼
编辑
引用
管理
zp197873
同意1楼说法
12-02-05 19:37
4楼
编辑
引用
管理
andushuai
你那么换 3相的 相许还是没变 当然还是正向了 呵呵 只有任意两相之间对调 才算反相吧
12-02-05 20:44
5楼
编辑
引用
管理
aa1969
工作中遇到过这类问题
12-02-06 07:58
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
只对调二根线是反转的,再对调一次就又正转了;
12-02-06 09:39
7楼
编辑
引用
管理
lqf1963
U-V-W V-W-U W-U-V都是正序
12-02-06 09:44
8楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
同意1楼说法
12-02-06 10:21
9楼
编辑
引用
管理
ascent
工作中经常遇到这种现象,对于变频器控制的小功率电机,也可以从变频器设置反转。
12-02-06 11:58