主题:曾经的经验与教训----三相四极插头插座短路烧毁原因分析
点击:2149 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
谢谢分享
12-02-06 10:02
11楼
编辑
引用
管理
qlin
貌似与使用环境有关,需做好防水防潮;楼主肯定分析出了原因。
12-02-06 11:25
12楼
编辑
引用
管理
ascent
环境影响造成的,要处理好绝缘才行啊。
12-02-06 11:54
13楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-02-06 15:29
14楼
编辑
引用
管理
40538
汗,差点掉坑里面 ,凌晨,迷迷糊糊半数半醒中
。掉下去估计OVER了,四五米深
最后修改:
2012/2/7 3:31:54
12-02-07 03:30
15楼
编辑
引用
管理
寂寂清寒
个人感觉,航插的接触性不是很好,特别对于大电流用电器,经常会出现接头处接触不良而导致故障。
12-02-07 08:53
16楼
编辑
引用
管理
40538
引用
寂寂清寒
在 2012/2/7 8:53:02 发言
【内容省略】
插拔次数过多,咨询厂家得知,寿命500次左右。
12-02-07 09:41
17楼
编辑
引用
管理
ahljj
绝缘不好
12-02-07 11:24