代 号 M8147
名 称 Y000用脉冲输出中监视(Busy/Ready)
内 容 OFF: Y000用脉冲停止中
ON : Y000用脉冲输出中
在定位指令drvi应用时,驱动接点off后,m8147有时on,有时off吗?本人遇到plc脉冲在发,而电机不运行。不知是不是由于m8147任然on,伺服不再接受驱动的原因。请教大家
12-02-05 13:17
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
PLC发脉冲,电机不转,还可能和两者之间的接线、电机的参数设置有关系
12-02-05 14:18
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC发脉冲,在伺服上查看是否有收到脉冲;
12-02-05 14:50
3楼
管理
就是爱你啊
该帖内容不符合相关规定!
12-02-05 17:36
4楼
编辑
引用
管理
sjpuk
引用
fumz78
在 2012/2/5 14:18:17 发言
【内容省略】
看看伺服有没有报警,没报警说明线应该没问题。在看看参数设置对不对?