登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电容柜爆炸
点击:3111 回复:32
楼主
编辑
引用
管理
学而优
电容柜又爆炸了,头痛呀!
各位高手有没有什么好办法对应呀!已是第三次了。
12-01-17 09:40
1楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
应该换成快熔。接触器级别大一级的
12-01-17 12:34
2楼
编辑
引用
管理
xiongdc8252
应该是电容比较大吧,加电抗吧!
应该是浪涌惹的祸!
最后修改:
2012/1/17 13:10:29
12-01-17 13:06
3楼
编辑
引用
管理
lj19820422
我在坛子里看过很多电容柜的图片,为什么现在都不用电抗器了?我记得以前我们做柜子的时候,都是要加电抗器的~!为什么现在没有了?
12-01-17 13:39
4楼
编辑
引用
管理
xiaoqiang.tong
求原因
12-01-17 14:53
5楼
编辑
引用
管理
ylskzq0204
设置的问题
12-01-17 15:54
6楼
编辑
引用
管理
ascent
我们公司的三组电容柜也没有加电抗器,不太清楚为什么,个人认为可能是总体容量小的原因。
12-01-17 16:50
7楼
编辑
引用
管理
寒江孤雁
去看看1个月前的贴子。 换成空开啥事都没有了。 这种熔断器也不比DZ47便宜了多少, 实在没必要。 电抗太贵。
12-01-17 16:58
8楼
编辑
引用
管理
mkn377
会不会是接触器太小,分断闭合的时候起弧短路呀
12-01-17 18:08
9楼
编辑
引用
管理
平振鹏
炸的是电容器还是接触器?还是空开?
可能是原件容量不匹配
12-01-17 18:49
上一页
下一页
工控新闻
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
ABB 荣膺巴斯夫湛江一体化基地项目“优秀设备供应商”大奖
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
引领汽车制造业迈向全面具身智能化!全球汽车零部件龙头延锋国际与银河通用签署战略合作
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
美的与中集携手打造出海标杆
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
更多新闻资讯