主题:配电系统出了个现象!请大家讨论下是什么问题!——烧红了
点击:2774 回复:34
30楼
编辑
引用
管理
ahljj
1.接线要紧固,
2.断路器容量要大于用电设备装机容量。
3.断路器整定值要规范
12-01-18 13:40
31楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
引用
小笨熊
在 2012/1/6 12:21:44 发言
【内容省略】
对啦,神马是浙江货?
关于这个事情我一直搞不懂,也没看到他们是咋修的,(不知道修没修)不过后来就没发生这类情况了,这事就不了了之了,不过在我心里一直是一个疙瘩!
12-01-26 10:53
32楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-26 17:38
33楼
编辑
引用
管理
fxm1013
线鼻子没有压紧过载电流大照成的,然后是红了以后和接头端子熔合在一起所以后来就好了,你现在要是把那个断路器拆掉,那个发红的线很难搞掉的。
12-01-26 19:52
34楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
哦!没啥问题就行!安全第一