各位高手请教.1.为什么耐压测试要分别测直流跟交流耐压(DC Hi-Pot,AC Hi-Pot),
2. 直流跟交流耐压特性有什么不同?为什么直流电压可以加到3000V,漏电流只有50uA;而交流电压只能加到1750V,,漏电流却可以达到0.20mA?
因新进公司不懂,请各位赐教.不胜感激!!
最后修改:
2005-1-20 18:02:18
05-01-18 15:08
1楼
编辑
引用
管理
asiachina
我很
06-07-19 23:22
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
对!
06-08-09 11:04
3楼
编辑
引用
管理
gkcity.
不错!
06-08-09 11:05
4楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
直流测绝缘电阻,交流还可以测对地电容