主题:请问师傅们是什么原因造成的停机?
点击:1106 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
baiyingele
我单位有一台FXABB变频器.185KVA运行中偶尔出现偷停现象.端子板COM FOW之间接的是扭子开关.请问师傅们是什么原因造成的停机?如何检查处理?谢谢.
最后修改:
2012/1/4 8:33:59
12-01-03 20:11
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
停机有没有报警代码?
12-01-04 09:41
2楼
编辑
引用
管理
hwl123
如果怀疑端子板COM FOW外部接触不良,可以直接在端子板上接一开关一试。
12-01-04 09:54
3楼
编辑
引用
管理
ahljj
测试一下。。。。
12-01-04 11:29
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
如果没有故障就是收到了“停”的命令
12-01-04 12:59
5楼
编辑
引用
管理
baiyingele
调出故障码.提示:没有故障.但是他确实在运行中偷停.操作人员都不敢离开一会儿.2011年10月份新安装的全新机器.目前不知如何是好.
12-01-04 19:15
6楼
管理
276443297
该帖内容不符合相关规定!
12-01-04 19:47
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
谁控制变频器?
12-01-04 20:01
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
“偷停”?如果没有故障码,那很可能是控制上有瑕疵包括软件和硬件。
12-01-04 20:20
9楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
如果没有故障,停的时候,检查硬件和软件上都检查以下两点:
1.启动信号有没有给过去
2.停止信号有没有给过去
12-01-05 06:55