主题:电机接法
点击:3729 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
350404375
哪位老师傅发图电机接法,一般多大电机怎么接。我们厂一个15kw电机 一个180kw大电机也是yy 接法 ,yy接法与星三角接法有什么好长与不同。
最后修改:
2011/12/31 22:51:01
11-12-31 22:45
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主 这些很难一下子就能讲清楚的啊 多看看相关资料吧
11-12-31 23:05
2楼
编辑
引用
管理
1143799064
YY是双速电机的接法吧,和普通电机的星角不一样的。
12-01-01 00:01
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
YY这种双星形接法,在一般的电工手册中不难查到。
12-01-01 08:11
4楼
编辑
引用
管理
企鹅
也不全是啊。我们公司的就有5.5KW的用9个头双星型接法的
12-01-09 17:18
5楼
编辑
引用
管理
zhangzisky
9 个触头也可能是延边三角形的电机。
12-01-11 20:50
6楼
编辑
引用
管理
350404375
今天接个高混电机,接触器3个 先吸合 2号接触器,然后 吸合 13 是什么接法
上次看见 一种是 先吸合12 然后延时吸合13 是什么接法哦。本人新手,
12-01-11 21:28
7楼
编辑
引用
管理
er6787
图纸发出来看看
12-01-12 16:12
8楼
编辑
引用
管理
aiqing917
多速电机的双星接法,是改变电机的转速。星三角说的是启动,两个不是一个概念。
12-01-12 21:29
9楼
编辑
引用
管理
ahljj
双星接法
12-01-13 11:59
上一页
下一页
工控新闻
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
落地欧洲零售物流场景,优必选联手合作伙伴加速人形机器人出海
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
更多新闻资讯