有6支220V的电热管,头全接在一起,1-2尾接A相,3-4尾接B相,5-6尾接C相.当A相有其中一支发热管烧断,那1-2电热管头尾的电压还是220V吗?
我量了电压有260多了,A相剩的那支电热管也明显比其他的红.这是怎么回事?
注:零线都没接
11-12-24 19:40
1楼
编辑
引用
管理
logo1979
电阻大的那一相.电压高
11-12-24 19:46
2楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
B,C相还是两根管子并接分流,但A相只有一根管子,少一根分流,即流过A管的电流大了,所以会比之前红。
11-12-24 19:54
3楼
编辑
引用
管理
gggg9844
因为你是星型接法,烧断一根以后形成三相不平衡,有点电压升高,有的电压下降,争议近
快换上不然还要烧加热管
11-12-24 20:13
4楼
编辑
引用
管理
zmx1234567
零点漂移了,所以不是220了,发红是因为电流大,赶快把烧坏的换上吧,不然剩下那只不保了
11-12-24 21:43
5楼
编辑
引用
管理
ascent
零点漂移了,星形接法,要把坏的换上
11-12-24 22:16
6楼
编辑
引用
管理
zwz975998
引用
gggg9844
在 2011/12/24 20:13:50 发言
【内容省略】
要是把接在一起的6个头上接上零线,会使它平衡吧
11-12-25 00:32
7楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
B,C相还是两根管子并接分流,但A相只有一根管子,少一根分流,即流过A管的电流大了,所以会比之前红。
11-12-25 13:13
8楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
如果不换管子,把接在一起的六个头接上零线,你的零线负荷会加重。还是把坏的管子换上最好,三相电流平衡。
11-12-25 18:16
9楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
这种使用情况应该接零线的。
11-12-26 08:24