FX2N-1HC模块的说明书上说,只接受1相和2相的编码器脉冲信号,但是我们用的海德汉的光栅尺,输出有3组脉冲,为什么也可以控制吗?高手指点一下。
11-12-20 23:02
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
3组脉冲? A B Z的?
11-12-21 09:45
2楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
是的,海德汉光栅尺,3组脉冲。为什么可以接到1HC模块呢?
11-12-21 18:00
3楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
这是1HC说明书上说的,感觉前后矛盾啊。
11-12-21 18:22
4楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
怎么没有人回答呢?高手呢?
11-12-22 18:22
5楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
是海德汉LS323光栅尺,这个是封闭性,还是敞开式的?网上一点说明书都搜不到,郁闷
最后修改:
2012/1/5 21:54:37
12-01-05 19:45
6楼
编辑
引用
管理
yiwei125
资料 我有一点 可以共享 214978468@qq.com
12-03-22 18:06
7楼
编辑
引用
管理
gangshiyuan
我明白了,这个事定位的模式,所以用到Z脉冲。
12-05-14 06:54