登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:又是一个特殊的问题?

点击:889 回复:19

S7-300
由于我的模拟量通道坏了,这个模拟量通道是和CPU 一体的,由于没有合适的模块,于是重新加了一个模拟量模块,我的信号是电流信号,用的是两根线,但是在硬件组态里改成2线制电流信号后,不能检测到,但是改成4线制电流信号就可以了,都是4-20MA的。
想问的就是为什么不是两线制得电流信号呢?
西门子这东西是怎么回事呢?
11-12-16 17:21
两线制的也是一样的,可能是你程序没有将原来坏的那一通道屏蔽吧!
11-12-16 20:09
待高手
11-12-16 21:01

引用 xiangfengcba 在 2011/12/16 20:09:26 发言【内容省略】

有道理。
11-12-17 21:47
楼主没看模块的使用手册吧,有些模块还有个量程卡需要设置。
11-12-18 09:00
这个问题我比较有心得,给你个基本标准的答案:
1.你这个两根线的电流信号应该就是四线制的电流信号,判断电流信号是两线制还是四线制不是根据几根线,按照定义看应该是是否用传送电流信号的两根线给外部设备(例如变送器)供电(也叫馈电)。
2.一个简单的判断方法:你把两根线拆下来,用万用表的mA挡测电流,万用表的两根表笔分别连这两根线,如果能检测到电流,肯定是四线制。因为万用表是不会给外部设备供电的。
3.一个建议:PLC的模块永远都选四线制,在模块前面加个隔离器(四线制)或者隔离配电器(两线制),这样即使外面来了高压,也不会损坏PLC的模块,最多坏的是隔离器/隔离配电器。另外,不管外面的信号是什么,都转换成4~20mA的四线制信号给PLC,看着貌似成本增加了,但PLC只需要一种AI模块就行了,如果是西门子的系统(300/400),331-7KF02应该是最便宜那种了,备件种类可以减少。
11-12-18 09:44

引用 yanli7234 在 2011/12/18 9:44:38 发言【内容省略】

感谢!
11-12-18 11:03
四线制和两线制的都是怎么定义的啊?
11-12-18 13:38
模块有没有跳线啊,硬件组态要修改,实际硬件更要修改啊abcd选项卡7kf02
11-12-18 16:40
yanli7234 版主
讲的很好,学习了!
11-12-18 18:00

上一页下一页