主题:发现变频器的输入电流比输出电流小,为什么?

点击:4806 回复:17

让电机运行在50HZ额定频率下你再测量一下;
11-12-12 16:24

引用 ZCMY 在 2011/12/12 16:21:42 发言【内容省略】

电机运行在40HZ上。
11-12-12 18:45
要比较就需要在额定频率下比较;
11-12-13 09:28
索性将交流表安装在变频器输出侧,指示的电流与钳形表实测的电流一致。
11-12-13 10:22
出现这样的问题谁能给解释下呢?在变频回路中电流表该如何设置呢?
11-12-13 10:28
我用变频器时,输入电流用互感器测量,输出电流读取变频器自身的测量值,输出电流值与变频器输出的频率和电压都有关.
11-12-13 13:24
在测量电流时输出电压是多少?普通的数字仪表最高也就工作在2000Hz,高频逆变出来的谐次波是很大的......我们这里的高频逆变焊机用数字万用表测电压和标称的数值相去甚远........(总比标称值大得多)......
11-12-13 20:47
这要源于变频器的效率与功率因数都比变频器所带的三相感应电机高,这就使变频器的输入电流比输出电流低。