主题:关于西门子PLC编程FB块的一些疑问

点击:1387 回复:4

最近在学习西门子PLC编程方法,在实际编写程序的过程中遇到了一些疑问,希望大家能帮我解答一下。
问题是这样的:在STEP7中编写了FB1,其中有两个输出项,BOOL值。打个比方这两个输出项为M0.0和M0.1,当调用FB1块的时候程序会给M0.0和M0.1赋值,但是当FB1块不调用的时候且没有任何对M0.0与M0.1的赋值操作时,M0.0与M0.1的值是否最后一次调用FB1块输出值?
希望各位大侠能给我解答一下。
11-12-12 08:34
那肯定的啊~~~~~
11-12-12 10:22
哦 谢谢表情,我怕不调用FB块后输出值会被复位
11-12-12 10:50

引用 demon8901 在 2011/12/12 10:50:19 发言【内容省略】

不会的,点的状态是存储在背景数据块里的,不掉电或不重新传送数值的话是不会改变的
11-12-12 12:03
哦哦 这样啊 忘了还有背景数据块......