主题:22kw热得快要多粗的铜线啊
点击:2135 回复:21
20楼
编辑
引用
管理
深水潜龙
线有点发热正常啊,如果不是手不能摸的烫,就不算小,当然先要排除接头部位的接触不良情况。
12-11-28 22:36
21楼
编辑
引用
管理
step1
引用
心疼
在 2011/12/10 18:57:00 发言
【内容省略】
楼主没有说是三相啊,如果是两相的22kW,恐怕不是这么点电流,接近60A了, 用10平方的线,有点点微热是正常的,不放心的话还要加粗,要不改用三相的,多走一根导线而已。
12-11-29 08:52