点击:1308 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
chenghan88
为什么我们厂烧热水用热得快,用6平的铜线发烫,用10平的也有点发烫,380v,我想问问,到底热得快是电感性元件还是阻性的,功率因素多少?
11-12-09 20:05
1楼
编辑
引用
管理
307761787
热得快是阻性的,你测一下电流再选择电源线不就行了 。
11-12-09 20:23
2楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
1楼说得是,测一下电流,对照电流再适当加大一下线规。
11-12-09 22:25
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-12-09 23:46
4楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
你的是三相还是两相?
最后修改:
2011/12/10 8:30:02
11-12-10 08:29
5楼
编辑
引用
管理
a30788602
22*1.5=33a电流
11-12-10 12:14
6楼
编辑
引用
管理
ascent
10平方铜线还发热?电线可能有问题
11-12-10 13:44
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
10平方够用了,要是热的话,那就是你的线有问题!
11-12-10 18:15
8楼
编辑
引用
管理
youyijia1
同意一楼的说法,测一下电流,对照电流再适当加大线径
11-12-10 18:26
9楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
10平方能过65安呢,怎么会不行呢