登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:向大虾们请教一个星3角启动的问题,谢谢~

点击:5311 回复:32

热继电器放在Y接触器下面,和放在三角形接法时的接触器下面有什么不同?
谢谢:)
05-01-12 20:50
考虑工作时散热问题
05-01-12 22:03
Y接法接触器下面电流小,
整定电流小,好象Y型接触器下面不需要接热继电器。
三角型接法下面才是工作电流。
一般的Y型接触器可比三角型接触器小一个规格。
05-01-13 08:45
浪费,Y是星尾,在起动时起到一个降压的作用,要热继干什么?
05-01-13 20:42
电机一般是角接运行,热继接到角接下才能保护运行中的电机。
05-01-14 15:09
agree with upstair
05-01-14 18:17
下岗工人!给一碗饭吃吧!
05-01-15 12:56
本人以为都无所谓,因为热继所保护的对象是电机,且整定值是电动机的1.25倍,通常情况无论是在星或角下,都不会超过这个值的。
05-01-15 16:28

引用 zou0213 在 2005-1-15 16:28:00 发言【内容省略】

进入角运行状态后,热继电器已经被甩开,还怎么保护电机?
05-01-20 20:43
没那个必要啊
电机运行的时候,不管是Y还是角。它在正常情况下是不会有什么过热的现象发生的
加上热继有什么用处吗?不是很重要的设备建议还是不要加好了
浪费材料不说
真的有什么问题的话我想热继还来不及反应就冒烟了
呵呵
说得有点悬哈
不过我接触到的都是这样的啊
05-01-20 21:19

上一页下一页