aa1969
S7-200PLC前盖下面的模拟电位器具体作用是什么?
11-11-22 08:42
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
模拟定时器;
11-11-22 09:24
2楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
ZCMY
在 2011/11/22 9:24:23 发言
【内容省略】
具体作用是什么?
11-11-22 14:13
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对应二个寄存器SMB28 SMB29,调节时对应寄存器的值可从0~255变化;
11-11-22 14:27
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
高手呀
11-11-23 07:45
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;我想你拿S7-200的系统手册看一下就能找到答案,这些是最基础的;
11-11-23 08:47
6楼
编辑
引用
管理
ahljj
看看。。。。。
11-12-02 15:49
7楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
对应二个寄存器SMB28 SMB29,调节时对应寄存器的值可从0~255变化;
11-12-02 19:33
8楼
编辑
引用
管理
xzp704
AW≤ 梯形图显示不出来吗