主题:AI/AO在plc中的转换程序

点击:4759 回复:16

AI/AO对应的读出值可以在组态软件转换也可以在PLC程序转换,看你的习惯。
如果是300PLC,分别是FC105和FC106;
如果用200,可以从网上搜模拟量转换库程序,加载就能调用了。解决不了可以加我QQ917916285,我发给你。
自己写模拟量整理程序当然也是可以的。
最后修改:2011/11/20 18:13:51
11-11-20 18:11
//  L     #PIW
// L     0
//  >I    
// JNB   END1
     L     #PIW
     ITD  
     DTR  
     T     #Rpiw
     L     #Dmax
     L     #Dmin
     -R    
     T     #Dmax_Dmin
     L     #Rmax
     L     #Rmin
     -R    
     T     #Rmax_Rmin
     L     #Rpiw
     L     #Dmin
     -R    
     L     #Dmax_Dmin
     /R    
     L     #Rmax_Rmin
     *R    
     L     #Rmin
     +R    
     T     #USER
     JU    END2
//END1: L     0.000000e+000
//T     #USER
// JU    OVER
END2: A(    
     L     #PIW
     L     32767
     ==I  
     )    
     O(    
     L     #PIW
     L     -32768
     ==I  
     )    
     JNB   END3
     L     9.999000e+005
     T     #USER
END3: NOP   0
11-12-20 17:12
300PLC,调用FC105和FC106就行了
11-12-20 17:17
附件:
[本地下载]
下载附件  里面有示例  照着搞就行了