主题:熔断器选择
点击:529 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
大家好我有一台45KW,380V电机,每个相线上装一个熔断器。。请问选择多大的呢?怎么选择呢才可以正确的保护电机?
11-11-16 09:29
1楼
编辑
引用
管理
qlin
熔断器多用来保护线路,或者简单地获得明显断开点,适当偏大;
不要用它来保护电机。
11-11-16 16:51
2楼
编辑
引用
管理
lxx297537449
用160-200A,不要指望熔断器保护电机,不要因它而烧毁电机已不错了.配合热继保护电机.
11-11-16 20:19
3楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
用160-200A,不要指望熔断器保护电机,不要因它而烧毁电机已不错了.配合热继保护电
11-11-17 13:20
4楼
编辑
引用
管理
花不懂
选用空开和热继电器,保护的更多
11-11-17 20:46
5楼
编辑
引用
管理
ahljj
参考相关资料。