主题:智能数显仪表上的设置量程是否应该跟压力变送器的量程一致
点击:2077 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yangzhi671217
请问操作台上的智能数显仪表上的设置量程是否应该跟现场的压力变送器的量程一致
11-11-14 11:55
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-11-14 13:54
2楼
编辑
引用
管理
yangzhi671217
我这现场返料风压力变送器量程为0----16KPa,而操作台上的数显控制仪表设置低限为0Pa,上限为1600Pa,注意不是16000Pa.怎么解释?
11-11-14 19:55
3楼
编辑
引用
管理
klq1972
应该一致
11-11-14 19:55
4楼
编辑
引用
管理
yangzhi671217
我这现场返料风压力变送器量程为0----16KPa,而操作台上的数显控制仪表设置低限为0Pa,上限为1600Pa,注意不是16000Pa.怎么解释?
11-11-14 19:57
5楼
编辑
引用
管理
dlr
如果倍率关系设置正确,这也是对的。
11-11-14 20:36
6楼
编辑
引用
管理
yangzhi671217
没有倍率。我也感到奇怪
11-11-15 18:05
7楼
编辑
引用
管理
dlr
引用
yangzhi671217
在 2011/11/15 18:05:52 发言
【内容省略】
如果没有倍率,看来你的显示仪表也没有超限。只能这样理解,变送器输出4-20MA信号对应的是0--16KPa, 你的显示仪在设定量程设定成了输入信号4-20MA对应显示的的是0--1600Pa。读数时乘个倍率就行了,如果感觉不方便,就重新设定一下显示仪的量程。