NETWORK1 SET; = DB50.DBX0.1;请问师傅们,SET后面怎么没有操作数啊。
最后修改:
2011/11/10 12:12:28
11-11-10 12:01
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
maoliangwa
在 2011/11/10 12:01:15 发言
【内容省略】
SET 将RLO的值置1
不清楚为何需要有操作数?难道您认为SET就是三菱的SET?
Good Luck~
11-11-10 13:36
2楼
编辑
引用
管理
maoliangwa
不好意思,我真的被三菱和西门子的这个分不清了,谢谢您的帮助
11-11-10 15:42
3楼
编辑
引用
管理
lulongxing
在西门子编程软件中,SET指令只需要输入变量名字、或者具体的位地址就可以了。如果不知道是否置位成功,可以在线模式下监视相应的位。