主题:NTC 10k热敏电阻在工业现场测温度有问题,请高手指教!

点击:1440 回复:8

NTC10k热敏电阻在工业现场测温度有问题。原理是这样的,采用NTC热敏电阻,555压频转换得到输出脉冲,通过单片机T0端口对脉冲计数算出频率,再经过查表得到环境温度。在实验室条件下,温度范围从5°到40°都是没问题的,但放入工业现场之后(此时热敏电阻导线接了很长,附近有很多其他线,会不会产生干扰信号?),原本温度只有15左右,此时采集温度就不对了,显示41°左右。一直没解决这个问题,麻烦各位有经验的帮帮忙,非常感谢!
11-10-30 10:39
此时热敏电阻导线接了很长,附近有很多其他线,会不会产生干扰信号?
是干扰
11-11-04 13:51
2楼
该帖内容不符合相关规定!
11-11-04 15:41
3楼
该帖内容不符合相关规定!
11-11-04 16:33
肯定干扰了
11-11-04 20:06

引用 屏凡 在 2011/11/4 13:51:52 发言【内容省略】

非常感谢!那除了使用屏蔽线(因为现有的线路已经铺好了,不好重新铺),怎么解决此干扰的问题呢?
11-11-05 10:33

引用 moonstarstar 在 2011/11/4 20:06:43 发言【内容省略】

你好,非常感谢!那除了使用屏蔽线(因为现有的线路已经铺好了,不好重新铺),怎么解决此干扰的问题呢?
11-11-05 10:34
这种方式 没有经验啊
11-11-06 15:25

引用 屏凡 在 2011/11/6 15:25:36 发言【内容省略】

哦,没事的。感谢你!
11-11-07 10:42