主题:三菱变频器显示转速问题
点击:2287 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
289818789
三菱FR-D700变频器,设置参数显示转速,1500。PU模式可达3000r/min,E模式只能1200r/min的样子。
为什么PU超过1500,甚至能达2倍,而E不到1500呢? 谢谢
11-10-28 12:09
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;看一下频率是多少?
你电机是几极的?
11-10-28 12:13
2楼
编辑
引用
管理
289818789
基准频率?50HZ。普通的4极。
11-10-28 12:23
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
50HZ,4级的电机一般就1400多转/分;
你还是先看频率吧;
外部模式及PU模式频率来源不同;设定的最高频率也就有区别;
11-10-28 16:20
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
外部用模拟电压控制频率,与你电压及最高电压对应的频率参数有关;
11-10-28 16:22
5楼
编辑
引用
管理
289818789
外部模式及PU模式频率来源不同;设定的最高频率也就有区别
有道理 谢了
11-10-28 18:37
6楼
编辑
引用
管理
289818789
暂时的理解就是,接外部电位器,频率上限50HZ,转速上限1200~~~~
这个可以更改参数来修改么~~~手册上好像没看到~~
大家探讨~~~~~~~~~~
11-10-28 19:49
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;上面是出厂值;
你也可以把电位器对应的最高频率设成120HZ;
11-10-29 07:42
8楼
编辑
引用
管理
289818789
又仔细查了手册,外部电位器,端子增益频率,PR.125,初始值50,改之即可。
受教。
哈哈 我太菜了
11-10-29 12:53
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
搞明白就好了;
11-10-29 13:38