主题:300的模拟量对应

点击:918 回复:10

s7-300中4-20MA 对应的数字量是多少了?
11-10-27 17:56
该用户被锁定!
11-10-27 18:32
西门子S7——300PLC的所有模拟量:对应值均为0——27648
11-10-28 00:01
PLC200中4-20MA是6400-32000,比如我用PLC300的4-20MA 怎么算对应值呢?
11-10-28 10:41
线性对应的关系,0-27648对应0-27648
11-10-28 14:02
0~20mA对应0~27648,直线对应关系;
画个坐标就知道4mA对应多少了;
最后修改:2011/10/28 16:04:11
11-10-28 16:03
计算中
11-10-31 14:52
调用FC105,直接按量程设置,输出为模拟量
11-11-02 19:23
该用户被锁定!
11-11-03 10:29

ad

确实容易引起误会。
11-11-03 10:58