主题:求助 咋比较 MW 和 PIW类型
点击:574 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hj2008ts
我先将PIW类型液位 转换成MW 之后与MW类型设定值 比较 还是不成 !!求问大侠们 该在比较
11-10-26 10:10
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
贴出你的程序。
PIW的数据类型为INT,MW也可以存储INT数据类型,因此他们可以直接比较。
Regards
11-10-26 11:48
2楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
可以啊,这么多比较块可以选择,然后进行比较呢
11-10-26 12:05
3楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
对的
11-10-27 00:22