登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:变压器容量如何计算
点击:621 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wangmiao_001
哪位师傅知道,变压器的容量计算方法,及公式,能告诉我吗?谢了
11-10-18 18:16
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
即:β=S/Se
式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)
11-10-18 19:01
2楼
编辑
引用
管理
zj0282
学习了,β这个不大理解
11-10-18 20:50
3楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
、 有一些麻烦
11-10-18 20:56
4楼
编辑
引用
管理
mkn377
变压器一般都可以过负荷运行,要运用最经济凡是运行,应该跟折旧率有关系,至于公式方面还得找找
11-10-18 21:45
5楼
编辑
引用
管理
sx5639
1kVA就当做1KW就好了
11-10-19 22:00
6楼
编辑
引用
管理
wangmiao_001
谢了!!!!!
11-10-29 18:20
工控新闻
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
新升级!研华推出RTXe标准核心板, 以强固可靠赋能工业级应用
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
ADI:人形机器人爆发背后,连接与感知仍是关键挑战
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
AI与工业软件深度融合正引发工业母机范式变革
更多新闻资讯