今天碰到一个信号(开关量)闪断一下(2ms),但输出的信号连接的中间继电器却没检测到,是不是继电器的线圈得电没那么快
11-10-16 17:21
??????????????????????
11-10-16 20:46

引用 whzys 在 2011/10/16 17:21:37 发言【内容省略】

400普通的数字量输入模块的采集速度为3MS.
11-10-16 21:09
2ms这数度都大过西门子400的 扫描时间了