登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:【话题】关于松下A5伺服的干扰问题(20111018)

点击:4205 回复:15

引用 dianqisu 在 2011/10/18 17:21:06 发言【内容省略】

东西已经买了,CJ 适配模块也买了,设计费用几乎已经超出预算了,不能再买东西了,只有在现有的情况下考虑了
11-10-18 23:13
数据线太长 信号干扰就大了 这个我不说你肯定也是知道的,先接了试试看嘛  不过屏蔽要做好
还有你用继电器来切换2个伺服电机,那是没问题的,不过继电器吸合是要时间的,光一个脉冲那是不行的,继电器吸合时本身的瞬时吸合电流是很大的而且不稳定,需要有续流功能的继电器
11-10-19 07:00
我记得a5与脉冲发生器之间要求是2米之内吧,并且需要接电阻。4m至少不符合a5的要求!
13-05-10 23:26

引用 sofa_lu 在 2013/5/10 23:26:48 发言【内容省略】

没有这个说法,松下伺服我清楚
16-03-21 08:50
这个问题应该早解决了吧?怎么跟我去年技术支持那就公司那么像?如果说继电器切换脉冲行不行这个问题,关键问题是:你用脉冲量来精确控制伺服的,如果用继电器切换脉冲源,那你首先得非常准确地技术算继电器吸合的速度,技术好PLC发出每段脉冲的时延与继电器吸合断开准确匹配,否则你发给伺服的脉冲量脉冲数就无法确保精准,那么伺服位移就会发生偏差,如果你没有这个意识的话,出现问题你根本无从解决,因为你都不知道根源究竟出现在哪里。继电器的通断瞬间如果更好落在一个脉冲中间,会把一个脉冲量分割成两个,伺服会误判。至于继电器的通断,原则上是不会影响到触电端的,起码选择通信型继电器不会。
16-03-21 08:58
机电一体就不会推问题了  机械与电气不是一家很麻烦的
16-03-21 09:01

上一页 上一页