登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:10KV高压柜开口三角为什么有电压了?
点击:6091 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
爱我别走54
10KV.PT柜开口电压30多伏,有三个PT.每个PT三个绕组。一组计量,一组测量,一组开口,三相计量和测量的末端和开口C相末端并联接地,是从C相的测量末端接地的,然后连到C相开口末端,在连到C相计量末端,在连到B相测量末端但是这根线掉了,等于说是C相的计量和测量还有开口三角的末端接地了,A相和B相的计量和测量并联了但没接地。我把那根掉的线上着了不知道会不会就没开口电压了。
11-10-09 17:44
1楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
不知到开三角有30多伏电压。是不是因为那根线掉了,造成A相和B相的计量和测量绕组没接地后。相位漂移所以开口三角就有30多伏电压了,请高手解答!
11-10-09 18:27
2楼
编辑
引用
管理
爱我别走54
其实我想问的,就是电压互感器AB相计量和测量绕组末端并联在一起但没接地。C相计量和测量末端与开口三角并联接地,这样会不会影响开口三角电压!
11-10-10 07:27
工控新闻
挑战复杂非标工况 人形机器人进厂“打螺丝”
一季度我国新质生产力培育取得新成效
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
ABB与沙钢共促高端线材制造升级
中国推进新一代智能制造标准化建设
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
更多新闻资讯