主题:高压开关柜被水淹了,如何恢复功能?
点击:1112 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
高压开关柜被水淹了,如何恢复功能?里面是真空开关,请大家指点一下恢复使用的步奏
11-09-29 08:14
1楼
编辑
引用
管理
ascent
高压还没接触过水淹的,低配房曾经被水淹过,后来用电吹风吹了几天放了一个星期才投入使用,现在使用正常。
11-09-29 11:09
2楼
编辑
引用
管理
潍落
更换真空断路器吧
11-09-29 17:00
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
还没听说过呢!把断路器换了吧,免得麻烦,高压啊!
11-09-30 07:41
4楼
编辑
引用
管理
qlin
这个应当要请有资质的人员处理(或咨询),比如厂家或电业局的人员,处理好还应当做相关试验。
11-09-30 19:00
5楼
编辑
引用
管理
德华红梅
请先清洗,再干燥,再做试验,如合格,可用;如不合格,更换。
11-10-01 11:05
6楼
编辑
引用
管理
xiquan
引用
qlin
在 2011/9/30 19:00:34 发言
【内容省略】
11-10-01 20:46
7楼
编辑
引用
管理
zgj_666
若有带维让他们来做。
11-10-01 23:14
8楼
编辑
引用
管理
hbs000111
先做清洁,干燥处理,然后请供电局指定做“电试”人员做测试,各项指标测试合格才能投入使用,高压设备安全第一!
11-10-04 00:19