主题:s7-200通讯要求?

点击:628 回复:9

各位师兄,为什懡S7-200在运行时和STEP7编程软件通讯连接不上呢?在STOP状态下才能通讯,且通讯连接上后打倒RUN状态,S7-200又和编程软件自动断开,请问这是怎么回事?表情
11-09-28 13:21
通讯端口有没被程序占用,如果被占用了  在RUN状态下,会自动断开的
11-09-28 14:11
如果是在联其它主从站的网中,工作在RUN状态 通讯口被占用
11-09-28 23:43
问题是在RUN状态下通讯不上啊,在STEP状态下能连上(但将S7-200PLC打到RUN状态就自动断开)这是什么原因呢?
11-09-29 00:26
PLC的两个通讯端口可以随便用哪个吧!
11-09-29 00:37
对呀
11-09-29 13:51
对呀
11-09-29 14:40
现在的问题是在RUN状态下通讯不上啊,在STEP状态下能连上(但将S7-200PLC打到RUN状态就自动断开)这是什么原因呢?
11-09-29 16:56
问题是在RUN状态下通讯不上啊,在STEP状态下能连上(但将S7-200PLC打到RUN状态就自动断开)这是什么原因呢?表情
11-09-29 16:58
PLC有程序将通讯口配置成自由口和MODBUS口没,要是配置了,就会出现你说的这种情况
=============================================