主题:自耦变压器降压启动风机问题请教
点击:649 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
hongmei
有一台风机配220KW-4极电机,用自耦变压器启动,接线在65%。风门关闭启动。时间45秒启动电流才能下来,有人说先点几下车再启动。有道理吗?请指教。(启45秒自耦变压器很热)。
11-09-28 10:53
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-28 13:13
2楼
编辑
引用
管理
常熟老吴
起动前电源电压多少?起动时请测一下自耦变的输入、输出电压,关闭的是进风门还是出风门?可以考虑用80%抽头。
11-09-29 18:43
3楼
编辑
引用
管理
vesapro
是不是时间过长???
11-09-30 08:57
4楼
编辑
引用
管理
aiqing917
启动时间不要太长。4 - 10秒
11-10-01 08:45