主题:【话题】项目完工了,看看我的成果(20110929)

点击:11753 回复:138

不算多难的三条输送线,验收也差不多了,过不了几天客户就准备试生产了。大伙看看,给点评点评!!
附件
附件
附件
附件
附件
最后修改:2011/9/30 8:56:37
11-09-27 12:24
点评一下电气工艺:1、变频器上下空间不足;2、某些二次电线线号没做标识;3、接线工艺凌乱;4、电柜与柜门之间的连接线没有加装护套或者缠线带作保护;5、控制箱不带电金属外壳没有可靠接地;6、变频器与PLC相隔距离太小,且靠近变频器出线端,容易引起干扰。
11-09-27 12:55

引用 mat3210 在 2011/9/27 12:55:33 发言【内容省略】

非常感谢,以后会改进的!
11-09-27 13:14
已经很好了,这只是开始阶段,以后越来越好,努力吧
11-09-27 16:58
有待进步,有待提高
11-09-27 17:10
不错了,加油!
11-09-27 18:50
那个,接的线真丑。。。。特别是最上面一排灯,干嘛用倾斜的?水平不行吗?
第一个柜子,排放的没有美感。。。。
11-09-27 18:58
变频器与PLC靠得太近了吧,
11-09-27 20:05
没看到一个保险
11-09-27 20:11
还可以,有待进步,同行应该留下QQ之类好聊聊心得