cpm2A输出脉冲控制步进电机时发现问题:
当脉冲设定较小时<100HZ,步进电机工作正常. 当脉冲设定>100HZ时步进电机不
工作,用手碰脉冲输出线步进电机工作正常.手移开脉冲输出线步进电机又不工作
将脉冲屏蔽线接地或接零都未见效果.
请个位高手给予指引 谢谢.
04-12-29 18:57
1楼
编辑
引用
管理
pycathiu
?可能吗?是不是你的连接线接触不好啊?
04-12-29 22:28
2楼
编辑
引用
管理
sq-0039
没有发现接线问题
04-12-30 01:06
3楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
屏蔽線於馬達側不要接.
最后修改:
2004-12-30 11:47:56
04-12-30 11:46
4楼
编辑
引用
管理
sq-0039
屏蔽線於馬達側没接.