主题:cpm2A发现新问题

点击:2498 回复:4

cpm2A输出脉冲控制步进电机时发现问题:
当脉冲设定较小时<100HZ,步进电机工作正常. 当脉冲设定>100HZ时步进电机不
工作,用手碰脉冲输出线步进电机工作正常.手移开脉冲输出线步进电机又不工作
将脉冲屏蔽线接地或接零都未见效果.
 请个位高手给予指引  谢谢.表情
04-12-29 18:57
?可能吗?是不是你的连接线接触不好啊?
04-12-29 22:28
没有发现接线问题
04-12-30 01:06
屏蔽線於馬達側不要接.
最后修改:2004-12-30 11:47:56
04-12-30 11:46
屏蔽線於馬達側没接.
04-12-30 20:20