[face=楷体_GB2312][size=4]哪位前辈能不能给小弟一份PRO-FACE ST400-AG41与三菱Q00 PLC通讯电缆的接线图啊?
二者通讯需要设置那些参数?
急用啊!
多谢了![/size][/face]
11-09-26 11:26
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个你可以查找下PRO-FACE的说明手册,里面会有介绍的
11-09-26 11:41
2楼
编辑
引用
管理
风之力
如果是Q00 CPU通讯的话,你得换人机型号了,选择ST401.
ST400是RS422接口。。。