登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:急求问题解答:一台S7-200 如何通过modbus 和两个上位机通讯

点击:2909 回复:9

目前有一个项目,需要将一个s7-200作为从站,把数据通过modbus协议送给两个上位机。 但是S7-200作为从站协议只能使用port0吧? 如何解决?急求谢谢
11-09-23 09:03
不是吧?没有高手?
11-10-18 08:30
如果PLC可以做主机,读写分机的地址可变,那可以读写N个分机;
如果是RS485接口,PLC不能同时接收2个或者以上主机访问;
11-10-18 15:22
不行吧
11-10-18 19:02
路过。。。。。。。
11-11-08 10:09
我现在只做了一个使用Modbus的项目,看了很多理论资料,所以只能是从理论上支持3楼yueliang150
最后修改:2011/11/9 8:50:44
11-11-09 08:45
可以的,做过这样子的项目
16-10-05 23:24
上位机应该通过485和PLC链接,两台电脑的话访问时问题,226的话可以尝试两个PORT读,没试过,读取应该可以的
16-10-06 11:20
8楼
该帖内容不符合相关规定!
16-10-07 15:51
用以太网,加OPC,可以用WINCC
17-10-15 12:28

工控新闻

更多新闻资讯