主题:发电机组调试问题
点击:482 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
志在中华
我们厂里发电机组无功负载用的是感应式调压器,容量500KVA的。
可是在做突加或者突卸时《100--300KVA之间》经常会把柱销打断。
所以总是再换销钉,要不就不带无功负载。
各位有个一劳永逸的办法解决嘛?
我想问大家,你们在做发电机组负载调试时,用的什么做无功负载?
最后修改:
2011/9/12 10:44:01
11-09-09 20:03
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-09-09 20:50
2楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
志在中华
在 2011/9/9 20:03:16 发言
【内容省略】
都是用的感应式调压器。
12-10-01 20:39
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
现在有电子负载,想模拟电阻、电容、电感都可以。但不知道功率是否能满足你的要求。可以上百度搜索。