防雷浪涌保护器是设备防雷中必不可少的器件,本文关于防雷浪涌保护器的作用及雷电防护的基本原理做出简单介绍:
一、防雷浪涌保护器的作用及技术参数
[/URL]
防雷浪涌保护器又称等电位连接器、过电压保护器、浪涌抑制器、突波吸收器、防雷保安器等,用于电源线防护的防雷浪涌保护器称为电源防雷浪涌保护器。鉴于目前的雷电致损特点,雷电防护尤其在防雷整改中,基于防雷浪涌保护器防护方案是最简单、经济的雷电防护解决方案。防雷浪涌保护器的主要作用是瞬态现象时将其两端的电位保持一致或限制在一个范围内,转移有源导体上多余能量。
进入地下泄放,是实现均压等电位连接的重要组成部分。防雷浪涌保护器的一些主要技术参数:额定工作电压、额定工作电流,特批串并式电源防雷浪涌保护器的载流量。通流能力,防雷浪涌保护器转移雷电流的能力,以千安为单位,与波开开式有关。防雷浪涌保护器在功能上可分为可防直击雷的防雷浪涌保护器和防感应雷的防雷浪涌保护器。可防直击雷的防雷浪涌保护器通常用于可能被直击雷击中的线路保护,如LPZOA区与LPZ1区交界处的保护。用10/35μs电流波形测试与表示其通流能力。防感应雷的防雷浪涌保护器通常用于不可能被直击雷击中的线路保护,如LPZOB区与LPX1区、LPZ1区交界处的保护。用8/20μs电流波形测试与表示其通流能力响应时间,防雷浪涌保护器对瞬态现象起控制作用所需的时间,与波形性质有关。残压,[/URL]
防雷浪涌保护器对瞬态现象的电压限制能力,与雷电流幅值及波形性质有关。
二、雷电防护基本原理
雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后里是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌;地线通道,地电们反击;空间通道,电磁小组的辐射能量。
其中金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系统致损的主要原因,它的最见的致损形式是在电力线上引起的雷损,所以需作为防扩的重点。由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统,雷电防护将是个系统工程。雷电防护的中心内容是泄放和均衡。
原文地址:
http://www.ansunspd.com/knowledge/technical/104.html
[/URL]