20楼
编辑
引用
管理
liudawei800205
换个充电器试试
11-09-06 19:34
21楼
编辑
引用
管理
cxw12ss
零线有问题
11-09-07 23:43
22楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
换了一个充电器就没事了!
谢谢各位的回答! 只是充电器为什么能使电压升高,原因是什么?要怎么防止这种事情的发生? 尚需高高手回答
11-09-08 08:33
23楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
你的万用表质量差,充电器的谐波干扰了它。
11-09-08 08:38
24楼
编辑
引用
管理
矛头小子
测量数据问题
11-09-08 11:03
25楼
编辑
引用
管理
417529092
第17楼 [方案]台达AE触摸屏在高压变频器上的应用 奖 惩
是充电器的问题了。具体的原因,家里进线是单相的,充电器与其它的电器是并联的;充电器的电路模型的感抗超出使用要求了,或短路,引起家里总阻抗过大,同时你们楼的三相的中线是不是没接好?引起三相不平衡,你家的分压过高?
按常理;来说充电器是不可能造成电压升高的,楼主可以再详细的介绍家里是否还有别的现象或近段时间有没别的不正常反应。外部电路也可以造成电气设备损坏,基本都是使用的设备都会烧毁,慢慢排出。对线路连接处重新检查一遍。
11-09-08 13:24
26楼
编辑
引用
管理
1oo16li
大家讨论时忽略了一个数字310V,而不是380V呢???想想220V在什么情况下会变成310V呢?如果你修过开关电源,早就明白了,交流220v整流后在加电容器滤波就变成300V的直流了,顺着这个思路再好好想想,好好讨论一下,就天后我再给答案,
11-09-08 14:37
27楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
1oo16li
在 2011/9/8 14:37:14 发言
【内容省略】
你怎么知道楼主量的是直流?
11-09-08 15:20
28楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
我认为是“充电器高频谐波引起的数字万用表测量误差”。
前几天电车在充电,电视机突然关机了,电视盒指示灯也不亮了,我以为他们都烧坏了,用表(数字表)测了一下,下我一跳:520V啊! 过了一会电压就有回到310V。 电视机是接到了一台小稳压器上,当时稳压器的电压表显示成了“0”。把稳压器断电一下后再开,它上面的电压是220多点,数字表是310.
再重新开电视机、电视盒,又都好使了。
回家后把我的指针表修一下啊,修好后再用它测一下看看
我想的预防方法是 :在进户电源(漏电保护器)下面接一个压敏电阻,过压就跳闸。不知各位认为这种方法怎么样。我在要控落地扇电路板上用了它,到现在也没保护过
11-09-08 16:19
29楼
编辑
引用
管理
lj19820422
数字表电量低也会有这样的情况~!
11-09-08 16:42