摸拟量模块换了就好了,先检查传感器是否有问题?然后就换模块!
11-09-04 13:26
在线监控一下数值,对调一下接口试试,应该能判断出是模块还是传感器的问题
11-09-05 10:14
查查信号线,有没有虚接的!尤其是负电!
我刚处理过类似的故障,希望能能帮到你,我开始也是先怀疑模块,最后还是线的问题。
11-09-05 10:54
先测电流,如果在正常范围,PLC有问题;如果<4mA或>20mA,都有可能发生这种问题。<4mA时,300的会断线报警,送出32768;200的没试过。
11-09-05 19:15
哈哈,把相同的其它的正常的兑换一下,不就一目了然了吗!
11-09-06 06:41
应该是信号线接线有问题。
11-09-06 06:52
你的测量传感器损坏了!请着重检查一下吧!
11-09-06 08:27
你用万用表测信号啊
11-09-06 08:56
该用户被锁定!
11-09-06 09:38
家我 QQ吧 406377977