主题:590直流调速器求助!
点击:440 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
可牛
今天一个590+,70A的直流调速器基本参数设置完成,准备进行自珍定,进去到电流环(CURRENT LOOP)中进入了AUTOTUNE菜单,OFF参数不能改成ON没法进行自珍定,请问是什么原因???????????
11-09-02 19:42
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
把装置工厂化参数复位,重来。
11-09-02 19:56
2楼
编辑
引用
管理
可牛
今天已经恢复出厂设置一次了还是不行
11-09-02 20:00
3楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
退出使能。
11-09-02 21:35
4楼
编辑
引用
管理
ad
自调谐起始条件:1、检查主接触器(C3)断开没有? 2、程序停机(端子B8)、惯性滑行停机(端子B9)应该高电平。