主题:三相电机电流不平衡是怎么回事
点击:3135 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
三相电机电流不平衡,分别为2.4,0.8,2.6
这是怎么回事
11-09-02 06:09
1楼
编辑
引用
管理
xiaoga7707
首先先确定电机是不是又问题,然后看接线有没有压实。
11-09-02 11:02
2楼
编辑
引用
管理
mlqwain
缺相了
11-09-02 12:19
3楼
编辑
引用
管理
ad
小电机。
1、你可用万用表量量每相电阻是否相等,顺便量下绝缘。
2、从接线端子上检查电压是否正常。
3、送修
11-09-02 16:01
4楼
编辑
引用
管理
zp197873
看看电机接线端子处的线有没有松的,另外一个可能就是定子绕组匝间短路
11-09-02 19:04
5楼
编辑
引用
管理
132lqb
应该是缺相,或是电机有问题了,量一下绕组是否平衡
11-09-02 20:11
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这样点误差很正常的,不必担心
11-09-02 22:00
7楼
编辑
引用
管理
超级大手
就是接触问题。
11-09-02 22:35
8楼
编辑
引用
管理
zhaoyajun.106
缺相
11-09-02 23:32
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
xiaoga7707
在 2011/9/2 11:02:13 发言
【内容省略】
与线压实与否有多大关系?都压实了,只欠叫死了